수술실 등 의료장소에 시설하는 의료 IT 계통에서 전원측에 설치하는 비단락보증 절연변압기의 정격출력은 몇 [kVA][\mathrm{kVA}] 이하이어야 하는가?

1
5
2
10
3
20
4
30
해설

의료장소(그룹 1·2)의 의료 IT 계통에는 이중 또는 강화절연을 한 비단락보증 절연변압기를 설치하며, 그 2차측 정격전압은 교류 250V 이하, 공급방식은 단상 2선식, 정격출력은 10kVA 이하로 하여야 한다.

[근거] KEC 242.10(의료장소)