전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 % 이상 감소시키지 않아야 하는… | [전기기능사 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 19년 3회차
전선을 접속하는 경우 전선의 강도는 몇 % 이상 감소시키지 않아야 하는가?
1
10
2
20
3
40
4
80
해설
한국전기설비규정(KEC 123, 전선의 접속)에 따라 전선을 접속할 때 전선의 세기(인장강도)를 20% 이상 감소시키지 않아야 한다. 즉 접속 후에도 원래 강도의 80% 이상을 유지해야 한다.