모두CBT

폭연성 분진이 존재하여 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳의 저압 옥내배 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 19년 1회차

폭연성 분진이 존재하여 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳의 저압 옥내배선 공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

1
금속관공사 또는 케이블공사에 의하여야 한다.
2
금속관 상호 및 관과 박스는 5턱 이상의 나사 조임으로 접속한다.
3
케이블공사 시 캡타이어케이블을 사용할 수 있다.
4
전선을 전기기계기구에 인입할 때에는 패킹 등을 사용하여 분진의 침입을 방지한다.
해설
폭연성 분진 위험장소의 저압 옥내배선은 금속관공사 또는 케이블공사에 의하되 캡타이어케이블은 사용할 수 없다. 개장된 케이블 또는 MI케이블을 사용하는 경우 이외에는 관 기타의 방호장치에 넣어 시설하며, 금속관 접속은 5턱 이상 나사 조임으로 한다.
[근거] KEC 242.2.1(폭연성 분진 위험장소)