사용 중인 저압 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란할 때에는 저항성 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 19년 1회차
사용 중인 저압 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란할 때에는 저항성분의 누설전류가 몇 [mA] 이하이면 그 전로의 절연성능이 적합한 것으로 보는가?
1
1
2
2
3
5
4
10
해설
저압 전로에서 절연저항 측정이 곤란한 경우에는 저항성분의 누설전류가 1mA 이하이면 절연성능이 적합한 것으로 본다(전기설비기술기준 제52조). 구기준의 '최대공급전류의 1/2,000 이하' 누설전류 기준은 폐지되었다. [근거] 전기설비기술기준 제52조(저압전로의 절연성능)