모두CBT

다음 중 변압기의 온도 상승 시험법으로 가장 널리 사용되는 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 19년 1회차
다음 중 변압기의 온도 상승 시험법으로 가장 널리 사용되는 것은?
1
무부하 시험법
2
절연내력 시험법
3
단락 시험법
4
실 부하법
해설

변압기 온도 상승 시험에는 실부하법, 반환부하법, 단락시험법(등가부하법)이 있으며, 실제 부하 없이 정격 손실에 해당하는 전류만 흘려 시험할 수 있는 단락시험법이 가장 널리 사용된다. 실부하법은 전력 소비가 커서 소용량기에만 제한적으로 쓰인다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.