150kW의 수전설비에서 역률을 80%에서 95%로 개선하려고 한다. 이때 전력용 콘덴서의 용량은 몇 kVA인가?
63.2
126.4
144.5
157.6
필요한 콘덴서 용량은 Q=P(tanθ1−tanθ2)Q = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)Q=P(tanθ1−tanθ2)로 구한다. cosθ1=0.8\cos\theta_1=0.8cosθ1=0.8에서 tanθ1=0.75\tan\theta_1=0.75tanθ1=0.75, cosθ2=0.95\cos\theta_2=0.95cosθ2=0.95에서 tanθ2≈0.329\tan\theta_2 \approx 0.329tanθ2≈0.329이므로 Q=150×(0.75−0.329)≈63.2 kVAQ = 150\times(0.75-0.329) \approx 63.2\,\mathrm{kVA}Q=150×(0.75−0.329)≈63.2kVA이다.