변압기의 퍼센트 저항 강하 2[%], 리액턴스 강하 3[%], 부하 역률 80[%][늦음]이 일어날 때 전압 변동률은 몇 [%]인가?
1.6[%]
2.0[%]
3.4[%]
4.6[%]
전압변동률은 ε=pcosθ+qsinθ\varepsilon = p\cos\theta + q\sin\thetaε=pcosθ+qsinθ로 구하며, p=2, q=3, cosθ=0.8, sinθ=0.6p=2,\,q=3,\,\cos\theta=0.8,\,\sin\theta=0.6p=2,q=3,cosθ=0.8,sinθ=0.6을대입하면 ε=2×0.8+3×0.6=3.4%\varepsilon = 2\times0.8+3\times0.6=3.4\%ε=2×0.8+3×0.6=3.4%로 지상역률 부하에서의 전압변동률이 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.