모두CBT

변압기의 백분율 저항강하가 2%, 백분율 리액턴스강하가 3%일 때 부하… | [전기기능사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 18년 3회차
변압기의 백분율 저항강하가 2%, 백분율 리액턴스강하가 3%일 때 부하역률이 80%인 변압기의 전압변동률[%]은?
1
1.2
2
2.4
3
3.4
4
3.6
해설

변압기 전압변동률ε=pcosθ+qsinθ\varepsilon = p\cos\theta + q\sin\theta로 구한다(지상 역률 기준). p=2p=2, q=3q=3, cosθ=0.8\cos\theta=0.8, sinθ=0.6\sin\theta=0.6을 대입하면 ε=2×0.8+3×0.6=3.4%\varepsilon = 2\times0.8+3\times0.6 = 3.4\%이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.