수변전설비에서 통전 중인 변류기(CT)의 2차측 계기를 교체하려고 할 때 가장 먼저 하여야 할 조치는?
1
2차측을 단락한다.
2
2차측을 개방한다.
3
2차측 접지선을 분리한다.
4
1차측을 단락한다.
해설
변류기는 통전 중 2차측을 개방하면 1차 전류가 전부 여자전류가 되어 2차측에 고전압이 유기되고 절연이 파괴될 위험이 있다. 따라서 계기 교체 등 작업 시에는 반드시 2차측을 먼저 단락시킨 후 작업한다.
[근거] 변류기 취급 원칙(2차측 개방 금지)