고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블을 조가용선에 접촉시키고 … | [전기기능사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 18년 1회차
고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블을 조가용선에 접촉시키고 금속테이프 등을 나선형으로 감아 시설할 때 그 간격은 몇 이하이어야 하는가?
1
10
2
20
3
30
4
50
해설
고압 가공케이블을 조가용선에 접촉시키고 금속테이프 등을 나선형으로 감아 시설할 때 그 간격은 20cm 이하이다. 참고로 행거를 사용하는 경우의 간격은 50cm 이하이며, 이는 KEC 332.2(가공케이블의 시설) 규정에 근거한다.