송전선로에서 고장 구간을 차단한 뒤 일정 시간 후 자동으로 다시 투입하… | [전기기능사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 18년 1회차
송전선로에서 고장 구간을 차단한 뒤 일정 시간 후 자동으로 다시 투입하는 재폐로 방식을 적용하였을 때 효과를 기대할 수 있는 고장은?
1
지중 케이블의 절연 파괴
2
변압기의 내부 고장
3
전선의 단선
4
뇌격에 의한 순간 섬락
해설
재폐로 방식은 차단으로 아크가 소멸되면 스스로 회복되는 일시적 고장에서만 효과가 있다. 뇌격·수목 접촉에 의한 순간 섬락이 대표적이며, 케이블 절연 파괴·단선·변압기 내부 고장 같은 영구 고장은 재투입해도 다시 차단될 뿐이다.
[근거] 송전계통 보호이론(재폐로=일시적 고장 대상)