권수비 2, 2차 전압 100V, 2차 전류 5A, 2차 임피던스 20Ω인 변압기의 (ㄱ) 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 17년 3회차
권수비 2, 2차 전압 100V, 2차 전류 5A, 2차 임피던스 20Ω인 변압기의 (ㄱ)1차 환산 전압 및 (ㄴ)1차 환산 임피던스는?
1
(ㄱ) 200[V], (ㄴ) 80[Ω]
2
(ㄱ) 200[V], (ㄴ) 40[Ω]
3
(ㄱ) 50[V], (ㄴ) 10[Ω]
4
(ㄱ) 50[V], (ㄴ) 5[Ω]
해설

권수비 a=2a=2인 변압기의 1차 환산 전압은 V1=aV2=2×100=200VV_1=aV_2=2\times100=200\,\mathrm{V}이다. 1차 환산 임피던스는 권수비의 제곱에 비례하므로 Z1=a2Z2=4×20=80ΩZ_1=a^2Z_2=4\times20=80\,\Omega이 된다.