모두CBT

수용가의 전기설비가 전등 100W×100개, 전열 3kW×5개, 소형전기기구 200W×20 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 02년 1회차
수용가의 전기설비가 전등 100W×100개, 전열 3kW×5개, 소형전기기구 200W×20개, 동력 5kW×5개라고 할 때 이 수용가의 총 설비용량은 몇 kW 인가?
1
54
2
140
3
150
4
235
해설

각 설비용량을 합하면 전등 0.1×100=10 kW0.1\times100 = 10\ \mathrm{kW}, 전열 3×5=15 kW3\times5 = 15\ \mathrm{kW}, 소형기구 0.2×20=4 kW0.2\times20 = 4\ \mathrm{kW}, 동력 5×5=25 kW5\times5 = 25\ \mathrm{kW}이다. 총 설비용량은 10+15+4+25=54 kW10+15+4+25 = 54\ \mathrm{kW}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.