전동기의 정격전류가 4[A]이다. 전동기 전용의 분기회로(3m 이내)에서 전동기에 이르는 전선의 허용전류는 얼마인가?
4[A]
5[A]
8[A]
10[A]
전동기 정격전류의 합이 50[A] 이하이면 전선의 허용전류는 그 합의 1.25배 이상이어야 한다. 따라서 4×1.25=5 A4\times1.25 = 5\ \mathrm{A}4×1.25=5 A 이상이 필요하다. ※ 현행 KEC에서는 배율 규정 대신 IB≤In≤IZI_B \le I_n \le I_ZIB≤In≤IZ 조건으로 전선을 선정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.