전동기에 공급하는 간선의 설계에서 3개의 분기회로에 각각 10[A], 20[A], 30[A 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 02년 1회차
전동기에 공급하는 간선의 설계에서 3개의 분기회로에 각각 10[A], 20[A], 30[A] 의 정격전류가 흐르는 전동기가 접속 되어있다. 간선의 허용전류의 최저값으로 가장 적당한 것은?
1
60
2
70
3
80
4
100
해설
전동기 정격전류의 합은 로 50[A]를 넘으므로 간선의 허용전류는 그 합의 1.1배 이상이어야 한다. 이므로 이보다 큰 최저값인 70[A]가 적당하다. ※ 현행 KEC에서는 배율 규정 대신 조건으로 간선을 선정한다.