정격 전류10[A], 20[A], 40[A] 3상 200[V]용 전동기가 있다. 이에 대한 배선공사시 간선의 소요 허용 전류[A]의 최소값은 얼마인가?
77
89
83
96
전동기 정격전류의 합이 10+20+40=70 A10+20+40=70\ \mathrm{A}10+20+40=70 A로 50[A]를 초과하므로 간선의 허용전류는 그 합의 1.1배 이상이어야 한다. 따라서 70×1.1=77 A70\times1.1=77\ \mathrm{A}70×1.1=77 A가 최소값이다.