모두CBT

지름이 2.0[mm]인 600[V] 비닐절연전선 3가닥을 동일 금속관에 넣어 시공할 때 전 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 02년 2회차
지름이 2.0[mm]인 600[V] 비닐절연전선 3가닥을 동일 금속관에 넣어 시공할 때 전선 1본에 대한 허용전류는 몇[A]인가? (단, 동선의 허용전류값은 35[A]이며, 전류감소계수는 0.7이다.)
1
22
2
24
3
27
4
35
해설

여러 가닥을 같은 관에 넣으면 방열이 나빠져 전류감소계수를 곱해야 하므로 I=35×0.7=24.5 AI=35\times0.7=24.5\ \mathrm{A}이고, 소수점 이하를 버려 24[A]가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.