모두CBT
지름이 2.0[mm]인 600[V] 비닐절연전선 3가닥을 동일 금속관에 넣어 시공할 때 전선 1본에 대한 허용전류는 몇[A]인가? (단, 동선의 허용전류값은 35[A]이며, 전류감소계수는 0.7이다.)
22
24
27
35
여러 가닥을 같은 관에 넣으면 방열이 나빠져 전류감소계수를 곱해야 하므로 I=35×0.7=24.5 AI=35\times0.7=24.5\ \mathrm{A}I=35×0.7=24.5 A이고, 소수점 이하를 버려 24[A]가 된다.