모두CBT

동일 전력을 송전하는데 역률 1일 때와 역률 0.8일 때의 전력손실의 비가 옳은 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 02년 3회차
동일 전력을 송전하는데 역률 1일 때와 역률 0.8일 때의 전력손실의 비가 옳은 것은?
1
2:5
2
4:5
3
8:25
4
16:25
해설

전력손실은 P=P2RV2cos2θP_\ell=\dfrac{P^2R}{V^2\cos^2\theta}로 역률의 제곱에 반비례한다. 따라서 손실비는 112:10.82=1:1.5625=16:25\dfrac{1}{1^2}:\dfrac{1}{0.8^2}=1:1.5625=16:25이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.