1[전기기능사 필기] 02년 3회차
사용전압이 220[V]의 3상 3선식 전선로(최대 공급 전류 500[A]의 1선과 대지간에 필요한 절연 저항값)의 최소값은 몇[Ω]인가?
1
770
2
880
3
920
4
980
해설

출제 당시 기준에서 저압 전선로의 누설전류는 최대 공급전류의 12000\dfrac{1}{2000} 이하여야 하므로 허용 누설전류는 Ig=5002000=0.25[A]I_g=\dfrac{500}{2000}=0.25\,[\mathrm{A}]이다. 따라서 절연저항은 R=VIg=2200.25=880[Ω]R=\dfrac{V}{I_g}=\dfrac{220}{0.25}=880\,[\Omega] 이상이어야 한다. ※ 현행 KEC 기준으로는 저압 설비의 절연저항을 사용전압 구간별로 0.5[MΩ] 이상 등으로 규정한다.