모두CBT

동일한 조건에서 3상3선식의 전선 1가닥마다의 송전전력은 단상2선식에 비하여 몇 배인가? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 03년 2회차
동일한 조건에서 3상3선식의 전선 1가닥마다의 송전전력은 단상2선식에 비하여 몇 배인가?
1
1
2
1.15
3
1.73
4
2
해설

1선당 송전전력은 단상 2선식이 VIcosθ2\dfrac{VI\cos\theta}{2}, 3상 3선식이 3VIcosθ3\dfrac{\sqrt3\,VI\cos\theta}{3}이다. 비를 구하면 3/31/2=231.15\dfrac{\sqrt3/3}{1/2}=\dfrac{2}{\sqrt3}\approx1.15배이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.