모두CBT
22.9[KV]3상 4선 다중접지 배전선로에서 수전하는 설비의 피뢰기 정격전압은 몇[KV]인가?
5
9
18
24
22.9[kV] 3상 4선식 다중접지 배전계통은 중성점이 직접 접지되어 지락 시 건전상 전위 상승이 작으므로 피뢰기 정격전압을 18[kV]로 적용한다. 중성점 비접지인 22[kV] 계통에서는 24[kV]를 쓴다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.