모두CBT

1상당의 용량 100kVA의 콘덴서에 제5고조파를 억제시키기 위해 필요한 직렬리액터의 기본 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 03년 3회차
1상당의 용량 100kVA의 콘덴서에 제5고조파를 억제시키기 위해 필요한 직렬리액터의 기본파에 대한 용량은 최소 몇 kVA 정도로 하는가?
1
2
2
4
3
50
4
100
해설

제5고조파를 억제하는 직렬리액터는 이론상 콘덴서 용량의 4%(실제로는 여유를 두어 5~6%)로 한다. 100×0.04=4kVA100\times 0.04=4\,\mathrm{kVA}이다.