모두CBT

변전소 구내에서 보폭 전압을 저감하기 위한 방법으로 잘못된 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 03년 3회차
변전소 구내에서 보폭 전압을 저감하기 위한 방법으로 잘못된 것은?
1
접지선을 얕게 매설한다.
2
mesh식 접지방법을 채용하고 mesh간격을 좁게 한다.
3
자갈 또는 콘크리트를 타설한다.
4
철구, 가대 등의 보조 접지를 한다.
해설

보폭전압은 지표면의 전위경도가 클수록 커지므로 접지선(접지망)은 깊게 매설해 지표의 전위경도를 완만하게 해야 한다. 얕게 매설하면 지표면 전위차가 오히려 커져 보폭전압이 상승하므로 잘못된 방법이다.