송전선로의 수전단을 단락한 경우 송전단에서 본 임피던스는 300Ω이고, 수전단을 개방한 경우에는 1200Ω일 때 이 선로의 특성임피던스는 몇 Ω 인가?
600
750
1000
1200
특성임피던스는 단락시험값과 개방시험값의 기하평균으로 구한다. Z0=Zsc⋅Zoc=300×1200=360000=600 ΩZ_0=\sqrt{Z_{sc}\cdot Z_{oc}}=\sqrt{300\times 1200}=\sqrt{360000}=600\,\OmegaZ0=Zsc⋅Zoc=300×1200=360000=600Ω이다.