22[mm] 후강전선관에 넣을 수 있는 전선의 내부 단면적은 약 몇 [㎜2 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 03년 3회차
22[mm] 후강전선관에 넣을 수 있는 전선의 내부 단면적은 약 몇 [㎜2]인가? (단, 내단면적의 32%로 한다.)
1
81
2
120
3
239
4
400
해설

관의 내단면적은 A=πD24=π×2224380mm2A=\dfrac{\pi D^2}{4}=\dfrac{\pi\times 22^2}{4}\approx 380\,\mathrm{mm^2}이다. 여기에 32%를 적용하면 380×0.32122mm2380\times 0.32\approx 122\,\mathrm{mm^2}로 약 120mm²이다.