22[mm] 후강전선관에 넣을 수 있는 전선의 내부 단면적은 약 몇 [㎜2]인가? (단, 내단면적의 32%로 한다.)
81
120
239
400
관의 내단면적은 A=πD24=π×2224≈380 mm2A=\dfrac{\pi D^2}{4}=\dfrac{\pi\times 22^2}{4}\approx 380\,\mathrm{mm^2}A=4πD2=4π×222≈380mm2이다. 여기에 32%를 적용하면 380×0.32≈122 mm2380\times 0.32\approx 122\,\mathrm{mm^2}380×0.32≈122mm2로 약 120mm²이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.