정격전류가 20[A]인 380[V] 3상유도전동기에 공급하는 간선의 굵기는 몇[A] 이상이 되어야 하는가?
22
25
30
40
전동기 부하에 공급하는 간선은 기동전류를 고려해 정격전류 합계가 50[A] 이하이면 그 합계의 1.25배 이상, 50[A]를 초과하면 1.1배 이상의 허용전류를 갖는 전선을 사용한다. 20×1.25=25 [A]20 \times 1.25 = 25\ \mathrm{[A]}20×1.25=25 [A]이므로 간선은 25[A] 이상이어야 한다.