Δ 결선으로 3대의 변압기로 공급되는 전력에서 1대를 없애고 V결선으로 바꾸어 전력을 공급하면 출력은 몇[%]로 감소되는가?
46.7
57.7
66.7
86.7
변압기 1대 용량을 P라 하면 Δ결선 출력은 3P, V결선 출력은 3P\sqrt{3}P3P이다. 따라서 출력비는 3P3P×100=57.7 %\dfrac{\sqrt{3}P}{3P}\times 100=57.7\,\%3P3P×100=57.7%이다. 참고로 변압기 이용률 3P2P=86.6 %\dfrac{\sqrt{3}P}{2P}=86.6\,\%2P3P=86.6%와 혼동하지 않아야 한다.