모두CBT
2전력계법으로 3상전력을 측정할 때 지시 P1= 200[W], P2= 200[W]일대 부하전력[W]은?
200
400
600
800
2전력계법에서 3상 부하전력은 두 전력계 지시값의 합이다.P=P1+P2=200+200=400 WP = P_1 + P_2 = 200 + 200 = 400\,\mathrm{W}P=P1+P2=200+200=400W참고로 두 지시값이 같으면 tanθ=3 P1−P2P1+P2=0\tan\theta = \sqrt{3}\,\dfrac{P_1-P_2}{P_1+P_2} = 0tanθ=3P1+P2P1−P2=0이 되어 역률 1인 부하이다.
2전력계법에서 3상 부하전력은 두 전력계 지시값의 합이다.
P=P1+P2=200+200=400 WP = P_1 + P_2 = 200 + 200 = 400\,\mathrm{W}P=P1+P2=200+200=400W
참고로 두 지시값이 같으면 tanθ=3 P1−P2P1+P2=0\tan\theta = \sqrt{3}\,\dfrac{P_1-P_2}{P_1+P_2} = 0tanθ=3P1+P2P1−P2=0이 되어 역률 1인 부하이다.