접지사고 발생시 다른 선로의 전압은 상전압 이상으로 되지 않으며, 이상전압의 위험도 없고 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 05년 1회차
접지사고 발생시 다른 선로의 전압은 상전압 이상으로 되지 않으며, 이상전압의 위험도 없고 선로나 변압기의 절연을 낮게 할 수 있는 접지방식은?
1
저항접지방식
2
직접접지방식
3
비접지방식
4
소호리액터접지방식
해설
직접접지방식은 지락 시 건전상의 대지전압이 거의 상승하지 않아 이상전압의 위험이 적고, 그만큼 선로와 변압기의 절연 수준(단절연)을 낮출 수 있다. 다만 지락전류가 커서 통신선 유도장해와 차단기 부담이 크다는 단점이 있다.