모두CBT
전주사이의 거리가 100m인 가공전선로가 있다. 전선 1m의 무게가 0.2kg 이고, 전선의 수평장력이 250kg 필요하다면, 전선의 이도는 몇 m 로 하여야 하는가? (단, 풍압, 온도 등의 영향은 없는 것으로 한다.)
0.8
1.0
1.2
1.4
전선의 이도는 D=WS28TD=\dfrac{WS^2}{8T}D=8TWS2로 구한다. D=0.2×10028×250=20002000=1.0 mD=\dfrac{0.2\times100^2}{8\times250}=\dfrac{2000}{2000}=1.0\ \mathrm{m}D=8×2500.2×1002=20002000=1.0 m이다.