송전전압, 송전거리, 선로전류를 일정하게 하고 같은 재료, 같은 굵기의 전선을 사용했을 때 전선 한 가닥마다의 송전전력이 가장 많은 것은? (단, 교류 방식에서의 역률은 100%로 한다.)
1
단상 2선식
2
단상 3선식
3
3상 3선식
4
3상 4선식
해설

전선 1가닥당 송전전력을 비교하면 단상 2선식은 VI2=0.5VI\dfrac{VI}{2}=0.5VI, 단상 3선식은 2VI30.67VI\dfrac{2VI}{3}\approx0.67VI, 3상 3선식은 3VI30.58VI\dfrac{\sqrt{3}VI}{3}\approx0.58VI가 된다. 따라서 단상 3선식이 단상 2선식의 약 133[%]로 가장 크다.