1상당의 용량 150kVA의 콘덴서에 제5고조파를 억제시키기 위한 직렬리액터의 기본파에 대한 이론적 용량은 몇 kVA인가?
1
2
4
6
제5고조파를 억제하는 직렬리액터는 이론상 콘덴서 용량의 4[%]가 필요하다(실제로는 여유를 두어 6[%]를 적용한다). QL=150×0.04=6 kVAQ_L=150\times0.04=6\ \mathrm{kVA}QL=150×0.04=6 kVA이다.