변압기 결선 방식에서 Δ-Δ 결선방식에 대한 설명으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 06년 2회차
변압기 결선 방식에서 Δ-Δ 결선방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
단상 변압기 3대중 1대의 고장이 생겼을 때 2대로 V결선하여 사용할 수 있다.
2
외부에 고조파 전압이 나오지 않으므로 통신장해의 염려가 없다.
3
중성점 접지를 할 수 없다.
4
100kV 이상 되는 계통에서 사용되고 있다.
해설

Δ-Δ 결선은 중성점을 접지할 수 없어 절연 문제로 고전압(약 100kV 이상) 계통에는 적합하지 않으며 주로 저·중전압 배전용으로 사용되므로 이 설명이 틀렸다.