변압기에서 퍼센트 저항강하 3%, 리액턴스 강하 4%일 때 역률 0.8(지상)에서의 전압변동률은?
2.4%
3.6%
4.8%
6%
지상역률에서 전압변동률은 ε=pcosθ+qsinθ\varepsilon=p\cos\theta+q\sin\thetaε=pcosθ+qsinθ이다. ε=3×0.8+4×0.6=2.4+2.4=4.8%\varepsilon=3\times0.8+4\times0.6=2.4+2.4=4.8\%ε=3×0.8+4×0.6=2.4+2.4=4.8%이다.