모두CBT

200V, 50Hz, 8극, 15KW의 3상 유도전동기에서 전부하 회전수가 720rpm 이 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 07년 3회차
200V, 50Hz, 8극, 15KW의 3상 유도전동기에서 전부하 회전수가 720rpm 이면 이 전동기의 2차 효율은 몇 %인가?
1
86
2
96
3
98
4
100
해설

동기속도는 Ns=120fp=120×508=750rpmN_s=\dfrac{120f}{p}=\dfrac{120\times50}{8}=750\,\mathrm{rpm}이므로 슬립은 s=750720750=0.04s=\dfrac{750-720}{750}=0.04이다. 2차효율은 η2=(1s)×100=96%\eta_2=(1-s)\times100=96\%이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.