전원전압 67V인 단상 전파정류 회로에서 a = 60° 일 때 전류전합은 약 몇[V] 인가?(단, 전원측 실효값 전압은 100[V] 이다.)
15
22
35
45
최대값은 Vm=2×100≈141.4 VV_m=\sqrt{2}\times100\approx141.4\ \mathrm{V}Vm=2×100≈141.4 V이며, 위상제어 전파정류의 직류전압은 Vdc=2Vmπcosα=2×141.4π×cos60∘≈45 VV_{dc}=\dfrac{2V_m}{\pi}\cos\alpha=\dfrac{2\times141.4}{\pi}\times\cos60^\circ\approx45\ \mathrm{V}Vdc=π2Vmcosα=π2×141.4×cos60∘≈45 V이다.