철근 콘트리트주의 길이가 14[m]이고, 설계하중이 9.8[kN]이하 일 때, 땅에 묻히는 표준깊이는 몇 [m]이어야 하는가?
2[m]
2.3[m]
2.5[m]
2.7[m]
설계하중이 6.8[kN] 초과 9.8[kN] 이하인 경우 매설깊이는 기본 기준(전장×1/6)에 0.3[m]를 가산하므로, 길이 14[m]인 전주는 14×16+0.3≈2.6314\times\dfrac{1}{6}+0.3\approx2.6314×61+0.3≈2.63에서 표준값 2.7[m] 이상으로 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.