모두CBT

각 수용가의 최대 수용 전력이 각 각 5[kW], 10[kW], 15[kW], 22[kW] 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 08년 4회차
각 수용가의 최대 수용 전력이 각 각 5[kW], 10[kW], 15[kW], 22[kW]이고, 합성 최대 수용전력이 50[kW]이다. 수용가 상호간의 부등률은 얼마인가?
1
1.04
2
2.34
3
4.25
4
6.94
해설

각 수용가 최대수용전력 합은 5+10+15+22=52 kW5+10+15+22=52\ \mathrm{kW}이며, 부등률은 5250=1.04\dfrac{52}{50}=1.04이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.