200[V], 10[kW], 3상유도 전동기의 전부하 전류는 약 몇 [A]인가?(단, 효율과 역률은 각각 85[%]이다.)
30[A]
40[A]
50[A]
60[A]
입력은 Pin=100.85≈11.76 kWP_{in} = \dfrac{10}{0.85} \approx 11.76\ \mathrm{kW}Pin=0.8510≈11.76 kW이고, 전류는 I=Pin3 Vcosθ=117601.732×200×0.85≈40 AI = \dfrac{P_{in}}{\sqrt{3}\,V\cos\theta} = \dfrac{11760}{1.732\times200\times0.85} \approx 40\ \mathrm{A}I=3VcosθPin=1.732×200×0.8511760≈40 A이다.