반파정류 회로에서 직류전압 100[V]를 얻는데 필요한 변압기 2차 상전압은? (단, 부하 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 09년 4회차
반파정류 회로에서 직류전압 100[V]를 얻는데 필요한 변압기 2차 상전압은? (단, 부하는 순저항이며, 변압기내 전압강하는 무시하고 정류기내 전압강하는 5V로 한다.)
1
약 100[V]
2
약 105[V]
3
약 222[V]
4
약 233[V]
해설

반파 정류회로의 직류 평균전압은 Ed=0.45E2eE_d = 0.45\,E_2 - e(e: 정류기 전압강하)로 근사한다. 부하측 직류전압 100V, 전압강하 5V를 대입하면 0.45E2=100+5=1050.45E_2 = 100+5=105, E2=1050.45233 VE_2=\dfrac{105}{0.45}\approx 233\ \mathrm{V}로 정답과 일치한다.