퍼센트 저항강하 3[%], 리액턴스 강하 4[%]인 변압기의 최대 전압 변동률은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 09년 4회차
퍼센트 저항강하 3[%], 리액턴스 강하 4[%]인 변압기의 최대 전압 변동률은?
1
1[%]
2
5[%]
3
7[%]
4
12[%]
해설

%저항강하 p=3%, %리액턴스강하 q=4%일 때 최대 전압변동률은 εmax=p2+q2\varepsilon_{max}=\sqrt{p^2+q^2}로 구한다. 대입하면 εmax=32+42=25=5 [%]\varepsilon_{max}=\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{25}=5\ [\%]가 되어 정답과 일치한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.