동기임피던스 5Ω인 2대의 3상 동기 발전기의 유도 기전력에 100V의 전압 차이가 있다면 무효 순환 전류는?
10[A]
15[A]
20[A]
25[A]
두 발전기 사이의 무효순환전류는 Ic=E02ZsI_c=\dfrac{E_0}{2Z_s}Ic=2ZsE0로 구한다. Ic=1002×5=10 AI_c=\dfrac{100}{2\times5}=10~\mathrm{A}Ic=2×5100=10 A이다.