용량이 250kVA인 단상 변압기 3대를 △결선으로 운전 중 1대가고장… | [전기기능사 필기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 10년 1회차
용량이 250kVA인 단상 변압기 3대를 △결선으로 운전 중 1대가고장 나서 V결선으로 운전하는 경우 출력은 약 몇 [kVA]인가?
1
144[kVA]
2
353[kVA]
3
433[kVA]
4
525[kVA]
해설

V결선 출력△결선 변압기 1대의 용량을 기준으로 PV=3P1P_V=\sqrt{3}\,P_1으로 구한다. PV=3×250433 kVAP_V=\sqrt{3}\times250\approx433~\mathrm{kVA}이다.