500[Kw]의 설비 용량을 갖춘 공장에서 정격전압 3상 24[kV], 역률 80[%]일 때의 차단기 정격 전류는 약 몇 [A]인가?
8[A]
15[A]
25[A]
30[A]
차단기 정격전류는 I=P3 VcosθI=\dfrac{P}{\sqrt3\,V\cos\theta}I=3VcosθP로 구한다. I=5000003×24000×0.8≈15 AI=\dfrac{500000}{\sqrt3\times24000\times0.8}\approx15\ \mathrm{A}I=3×24000×0.8500000≈15 A이다.