단상 전파 사이리스터 정류회로에서 부하가 큰 인덕턴스가 있는 경우, 점호각이 60° 일 때의 정류 전압은 약 몇 [V]인가?(단, 전원측 전압의 실효값은 100[V]이고 직류측 전류는 연속이다.)
141
100
85
45
유도성 부하에서 전류가 연속인 단상 전파 정류전압은 Ed=22πEcosαE_d=\dfrac{2\sqrt2}{\pi}E\cos\alphaEd=π22Ecosα로 구한다. Ed=0.9×100×cos60∘=90×0.5=45 VE_d = 0.9\times100\times\cos60^\circ = 90\times0.5=45\ \mathrm{V}Ed=0.9×100×cos60∘=90×0.5=45 V이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.