모두CBT

직류 250[V]의 전압에 두 개의 150[V]용 전압계를 직렬로 접속하여 측정하면 각 계 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 12년 2회차
직류 250[V]의 전압에 두 개의 150[V]용 전압계를 직렬로 접속하여 측정하면 각 계기의 지시값 V1, V2는 각 각 몇[V]인가? (단, 전압계의 내부저항은 V1=15[kΩ], V2=10[kΩ]이다.)
1
V1=250, V2=150
2
V1=150, V2=100
3
V1=100, V2=150
4
V1=150, V2=250
해설

두 전압계가 직렬접속되었으므로 250V가 내부저항 15kΩ15\mathrm{k}\Omega10kΩ10\mathrm{k}\Omega의 비로 분배된다. V1=250×1525=150VV_1=250\times\dfrac{15}{25}=150\mathrm{V}, V2=250×1025=100VV_2=250\times\dfrac{10}{25}=100\mathrm{V}이다.