100[KVA] 단상변압기 2대를 V결선하여 3상 전력을 공급할 때의 출력은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 12년 2회차
100[KVA] 단상변압기 2대를 V결선하여 3상 전력을 공급할 때의 출력은?
1
17.3[KVA]
2
86.6[KVA]
3
173.2[KVA]
4
346.8[KVA]
해설

단상변압기 2대를 V결선하면 출력은 변압기 1대 용량의 3\sqrt3배가 된다. PV=3×100173.2 kVAP_V = \sqrt3 \times 100 \approx 173.2\ \mathrm{kVA}이다.