모두CBT

5.5[kW], 200[V] 유도전동기의 전전압 가동시의 기동전류가 150[A]이었다. 여 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 12년 4회차
5.5[kW], 200[V] 유도전동기의 전전압 가동시의 기동전류가 150[A]이었다. 여기에 Y-△ 기동시 기동전류는 몇 [A]가 되는가?
1
50
2
70
3
87
4
95
해설

Y-Δ 기동 시 기동전류는 전전압 기동전류의 1/3이 되므로 150×13=50A150\times\dfrac13=50\,\mathrm{A}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.