금속관 배선에 대한 설명으로 잘못된 것은? 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 13년 1회차
금속관 배선에 대한 설명으로 잘못된 것은?
1
금속관 두께는 콘크리트에 매입하는 경우 1.2[mm]이상 일 것
2
교류회로에서 전선을 병렬로 사용하는 경우 관내에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설할 것
3
굵기가 다른 절연전선을 동일 관내에 넣을 경우 피복 절연물을 포함한 단면적이 관내단면적의 48% 이하일 것
4
관의 호칭에서 후강전선관은 짝수, 박강전선관은 홀수로 표시할 것
해설
굵기가 다른 절연전선을 같은 관내에 넣을 경우 피복 절연물을 포함한 단면적은 관내단면적의 32% 이하여야 한다(굵기가 같은 경우에는 48% 이하). 문제의 "48% 이하"는 서로 다른 굵기의 경우 기준으로는 틀리다.