모두CBT

애자사용공사에 대한 설명 중 틀린 것은? 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 13년 1회차
애자사용공사에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
사용전압이 400[V] 미만이면 전선과 조영재의 간격은 2.5[㎝] 이상일 것
2
사용전압이 400[V] 미만이면 전선 상호간에 간격은 6[㎝] 이상일 것
3
사용전압이 220[V] 이면 전선과 조영재의 이격거리는 2.5[㎝] 이상일 것
4
전선을 조영재의 옆면을 따라 붙일 경우 전선 지지점간의 거리는 3[m] 이하일 것
해설

애자사용공사에서 전선을 조영재의 옆면(또는 아랫면)을 따라 붙일 경우 전선 지지점간 거리는 2m 이하이어야 하므로(사람이 접촉할 우려가 없는 경우 6m 이하) "3m 이하"라는 기준은 틀렸다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.